1、電纜橋架安裝前,要與各專業進行協調,確定與其它施工方之間的交叉配合問題;
2、**行放線定位,安裝支架,再安裝橋架本體,橋架本體使用專業的連接板連接牢固,并用專業固定螺栓將橋身固定;
3、安裝電纜橋架直線段及彎通,三通等常規附件,現場測量各種特殊形狀的彎通,非標準件,及時把外形尺寸提供給生產廠家,再由長江進行工廠加工,以**其安裝質量。在安裝橋架時,必須牢固可靠,橫平豎直,無扭曲變形,內壁無毛刺,附件齊全;
4、直線段采用連接板,用墊圈、彈簧墊圈、螺母緊固、接口縫隙嚴密平齊,槽蓋裝上后平整,無翹角,出線口在橋架三分之二高度處的位置;
5、電纜橋架在干線、支線、拐彎、進出接線箱的地方應用專用的附件進行施工,附件應與橋架材質相同。橋架低、蓋與各種附件相對接時,接縫處采用抱腳連接,并用螺絲緊固,嚴實平整、固定豐固、橋架各種附件的固定點不應少于兩點。
6、橋架的終端采用專用的終端頭封堵;
7、在線路分支接頭處,采用相應接線箱;
8、電纜橋架確??煽康慕拥?;
9、電纜橋架及其支架全長要有2處以上,與接地(PE)干線相連接:
10、不允許將穿過墻壁的橋架,與墻上的孔洞一起抹死;
電纜橋架安裝要求:
11、槽式大跨距電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不小于1/100;
12、電纜橋架與用電設備交越時,凈距不小于0.5m;
13、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,凈距不小于0.6m;
14、在平行圖上繪出橋架的路由,要注明橋架起點、終點、拐彎點、分支點及升降點的坐標或定位尺寸、標高,如能繪制橋架敷設軸側圖,則對材料統計將更**;
15、橋架的支撐點,如立柱、托臂或非標準支、構架的間距、安裝方式、型號規格、標高.可以在平面上列表說明,也可分段標出;
16、電纜引下點位置及引下方式,大批電纜引下可用垂直彎接板和垂直引上架,少量電纜引下,可用導板或引管,注明引下方式即可;
17、電纜橋架要高出地面2.2米以上,橋架頂部距頂棚或其它障礙物不小于0.3米,橋架寬度不小于0.1米,橋架內橫斷面的填充率不超過50%;
18、電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5米處,應固定在橋架的支架上,水平敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔3至5米處進行固定;
19、在吊頂內設置時,槽蓋開啟面保持80毫米的垂直凈空,線槽截面利用率不超過50%;
20、布放在線槽的纜線可以不綁扎,槽內纜線應順直,盡量不交叉,纜線不應溢出線槽,在纜線進出線槽部位,轉彎處應綁扎固定。垂直線槽布放攬線每間隔1.5米處固定在纜線支架上;
21、地拿了橋架在進行水平敷設時,支撐間距一般為1.5-3m,垂直敷設時,固定在建筑物構體上的間距不小于2m;