隨著社會和科技的進步,很多傳統的產品已經慢慢的消失在人們的視線中,隨著橋架的不斷發展,它使用的越來越廣泛,但是它的技術性較強,很多人都不會使用,今天,河南橋架廠家帶大家了解它的5大施工要點,希望可以幫助到大家。
(1)施工順序
測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理
(2)主要施工方法及技術措施
1)測量定位
用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的固定位置,做好標記。豎井內橋架定位應先用懸鋼絲法確定安裝基準線,如預留洞不合適,應及時調整,并做好修補。
2)支架制作安裝
依據施工圖設計標高及規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架,支架進行工廠化生產。在無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,在有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝。在無吊頂的公共場所結合結構構件并考慮建筑美觀及檢修方便,采用靠墻、柱支架安裝或屋架下弦構件上安裝??繅Π惭b支架固定采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2米。在直線段和非直線段連接處、過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的非直線段中部應增設支吊架,支吊架安裝應**橋架水平度或垂直度符合要求。
3)橋架安裝
a.對于特殊形狀橋架,將現場測量的尺寸交于材料供應商,由供應商依據尺寸制作,減少現場加工。橋架材質、型號、厚度以及附件滿足設計要求。
b.橋架安裝前,必須與各專業協調,避免與大口徑消防管、噴淋管、冷熱水管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。
c.將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架宜與建筑物坡度一致,在圓弧形建筑物墻壁的橋架,其圓弧宜與建筑物一致。橋架與橋架之間用連接板連接,連接螺栓采用半圓頭螺栓,半圓頭在橋架內側。橋架之間縫隙須達到設計要求,確保一個系統的橋架連成一體。
d.跨越建筑物變形縫的橋架應按企業標準《鋼制電纜橋架安裝工藝》做好伸縮縫處理,鋼制橋架直線段超過30m時,應設熱脹冷縮補償裝置。
e.橋架安裝橫平豎直、整齊美觀、距離一致、連接牢固,同一水平面內水平度偏差不超過5mm/m,直線度偏差不超過5mm/m。
4)接地處理
鍍鋅橋架之間可利用鍍鋅連接板作為跨接線,把南京電纜橋架連成一體。在連接板兩端的兩只連接螺栓上加鍍鋅彈簧墊圈,橋架之間用不小于4mm2軟銅線進行跨接,再將橋架與接地線相連,形成電氣通路。橋架整體與接地干線應有不少于兩處的連接。
5)多層橋架安裝
分層橋架安裝,先安裝上層,后安裝下層,上、下層之間距離要留有余量,有利于后期電纜敷設和檢修。水平相鄰橋架凈距不宜小于50mm,層間距離應根據橋架寬度小不小于150mm,與弱電電纜橋架距離不小于0.5m。
同時,小編在這里教大家幾個方法用來辨別電纜橋架的質量:
1、重量:質量好的電線,一般都在規定的重量范圍內。如常用的截面積為1.5 mm2的塑料絕緣單股銅芯線,每100 m重量為1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料絕緣單股銅芯線,每100 m重量為2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料絕緣單股銅芯線,每100 m重量為4.1~4.2 kg等。質量差的電線重量不足,要么長度不夠,要么電線銅芯雜質過多。
2、銅質:合格的銅芯電線銅芯應該是紫紅色、有光澤、手感軟。而偽劣的銅芯線銅芯為紫黑色、偏黃或偏白,雜質多,機械強度差,韌性不佳,稍用力即會折斷,而且電線內常有斷線現象。檢查時,你只要把電線一頭剝開2 cm,然后用一張白紙在銅芯上稍微搓一下,如果白紙上有黑色物質,說明銅芯里雜質比較多。另外,偽劣電線絕緣層看上去似乎很厚實,實際上大多是用再生塑料制成的,時間一長,絕緣層會老化而漏電。
3、廠家:某某偽劣電線往往是“三無產品”,但上面卻也有模棱兩可的產地等標識,如中國制造、中國某省或某市制造等,這實際等于未標產地。
4、價格:由于偽劣電線的制作成本低,因此,商販在銷售時,常以價廉物美為幌子在銷售,使人上當。
也希望大家在購買電纜橋架時一定要小心,放置被騙。