電纜橋架的荷載分為靜態荷載、動荷載和附加荷載。
A、靜荷載是指敷設在電纜橋架內的電纜種類、根數、每根的外徑重量/單位長度,按電纜敷設的不同路由分別列表統計。
B、動荷載是指電纜橋架安裝和維護過程中施工維修人員的重量。
注意:對于輕型電纜橋架,一般不考慮動荷載,即不允許在橋架上站(行)人,如果需要考慮站人,則應將跨距適當縮小。
C、附加荷載僅在室外是指冰雪、風和電磁力所形成的荷載,它與安裝場所的地區自然氣象條件和帶電體的性質有關,設計中應根據各種條件加以計算。
2、選用橋架的步驟
(1)確定橋架寬度、層數、支撐點的型式和間距、以及電纜在各層橋架上的分布。
(2)計算每層電纜的均布荷載(kN/ m2),初步確定橋架的型號、規格。
(3)按大的電纜總均布荷載值來驗算橋架強度。
電纜橋架荷載驗算式如下:
Q使用=q1+q2 式中:
q1 ——電纜的均布荷載(各層的均布荷載中取.大值)(kN/m2),均布荷載是托盤、梯架或電纜槽的荷載;
q2——考慮電纜敷設或檢修時,人的重量等效的均布荷載(kN/m2),q2值的計算,人的重量一般按p=90kg計。
按大彎距相等的條件折算:
令則式中:P——1人的荷載(kg)
l--1個支撐點間距(若支點間距不等時取.大值)(m)
q2--1人的等效均布荷載(kg/m)
根據上述初步確定的橋架型號、規格及支點間距,查閱生產廠家的樣本資料,反復核查間距和橋架型號,直至滿足負荷要求為止。
(4)撓度
撓度值如何取定,目前尚無明確的規定,在重負區顯然應考慮減小繞度,這意味著鋼材的用量會相應增加,因此,計算時只要充分利用鋼材的.大允許應力,并**有足夠的安全系數,一般.大撓度與跨距(支撐點間距)之比取1/250~1/150為宜。
文章來源:轉自——橋架規格厚度
本文地址: http://www.kinetic2wheelers.com/question/326983.html
查看更多: 電纜橋架